| Автор: | Иванов Иван [ 05 травня 2014, 07:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Неужели никто не ответит ? Тогда зачем создавали этот форум ?? |
|
| Автор: | Грицан Євген [ 06 травня 2014, 09:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Доброго дня! Приносимо вибачення за затримку з відповіддю на Ваше запитання! Помилка Е01 свідчить про те, що іонізаційний електрод не побачив полум'я! Інформація, яку Ви надали-недостатня для того щоб визначити точну причину, яка могла викликати дану несправність. Дане питання може вирішити спеціаліст нашого Авторизованого сервісного центру у Вашому регіоні, провівши діагностику апарату. Адресу АСЦ Ви можете знайти пройшовши за даним посиланням: http://convector.info/index.php/garanti ... ervis/asts. Ми не рекомендуємо заміняти стабілізатор на УПС, оскільки котел не тестувався з даним пристроєм, і завод не може гарантувати правильну роботу апарату. Керівництво по ремонту котлів надається уповноваженим особам, які мають відповідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, і безпосередньо проводять ремонт газового устаткування. Щодо зміни різниці включення/виключення системи опалення, то дану функцію змінити не можливо, оскільки вона налаштована програмним шляхом заводом-постачальником. |
|
| Автор: | Иванов Иван [ 06 травня 2014, 11:00 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Дякую за відповідь. При знятій кришці замітив що один раз іскра є, після прогріву системи п єзо тріщить а іскри немає, як так може бути? І що це може бути? |
|
| Автор: | Грицан Євген [ 06 травня 2014, 11:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Можливим варіантом може бути зміщення запального електрода. Він має бути строго встановлений на відстані 3мм від пальника. І якщо ця відстань хоча б на 1мм більше, може відбуватися явище, яке Ви вище описали. Але знову ж нагадаю, що визначити причину некоректної роботи апарату досить важко на відстані, його потрібно оглянути і провести діагностику. |
|
| Автор: | Иванов Иван [ 07 травня 2014, 08:40 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Людина, в якої котел купляв, каже що можливо виходить з ладу газовий клапан, але тому що не він ставив мені даний котел, не робив відмітки в сервісній книзі, заміна газового клапану у разі повного виходу його з ладу буде не по гарантії, а за мій кошт, приблизно 800 грн. з роботою. Виходить що він мені продав котел завідомо знаючи про дефект. Викликав та чекаю другу людину, також з допуском до сервісних робіт, для прояснення ситуації. Що порадите Ви в даній ситуації? Котел періодично видає Е01, але оскільки пропалюю тільки увечері та вранці, дискомфорту не відчуваю, гарячу воду гріє також без проблем. Але ж зима не за горами. |
|
| Автор: | Грицан Євген [ 07 травня 2014, 11:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Якби вийшов з ладу газовий клапан, то котел не працював би в режимі ГВП. Надайте свій контактний номер телефону, щоб ми змогли з Вами зв'язатися для вирішення даного питання! Контактні дані Ви можете надіслати на нашу елtктронну адресу- convector@ukrpost.ua. |
|
| Автор: | Иванов Иван [ 08 травня 2014, 07:51 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Здравствуйте. Спасибо за ответ . Вчера приехал Специалист, с большой буквы именно, дай ему Бог здоровья, за пол часа котел заработал как часы, всю ночь на минимуме проработал как часы (35 градусов поставил, потому что тепло на улице). Так что пока порядок. А причина действительно была в большом зазоре 5мм. запального электрода, искра поэтому иногда уходила в сторону, ниже нижнего края горелки. Подогнули на 3мм. и все заработало. Еще вопрос, при работе насоса , опять же на прогретой системе в теплообменнике появляется звук как бы мелкого дождичка по железной крыше. Если поставить насос в положение 2 то шум поменьше . Что это может быть ? Воды в системе около 100л. давление 1.0-1.1. |
|
| Автор: | Иванов Иван [ 12 травня 2014, 07:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Разібрались самі , просто промили теплообмінник. Шум зник. |
|
| Автор: | Иванов Иван [ 14 травня 2014, 07:11 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Ще запитання, при підключенні кімнатного терморегулятора(простий,механічний) яка температура повинна бути виставлена на котлі в системі ОП, і чи треба на літо переводити котел в режим ГВ при включеному терморегуляторі( котел все рівно не включиться), для збереження трьохходового клапана ? І вода в ГВП при виставленому 35 градусів гріється до 40-50 так потрібно ? Дякую за відповідь. |
|
| Автор: | Иванов Иван [ 20 травня 2014, 07:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Хлопок при зажигании котла. |
Будь ласка підкажіть хоть щось...
|
|
| Сторінка 1 з 2 | Часовий пояс UTC + 2 годин |
|